Отвечу, тут всё просто: в углах здания всегда собираются, концентрируются напряжения - при перераспределении сил - при "жизни" здания. Особенно - в местностях с большими перепадами температур. Так вот многослойные кладки (из мелкого модуля) гораздо вязче в этом смысле и живучее. Им это свойство также придаёт и пластичность известкового раствора. К тому же - в швы кирпичной кладки добавляют конструктивное армирование - через каждые 4 ряда кладки, что значительно повышает её прочность, а в углах здания - через 2 ряда кладки по высоте кладки. Если же тесать мелкий гранитный модуль на углы здания - опупеешь. Это - первая причина. Вторая: гораздо легче при исполнении кладки решить повороты стен мелкомодульным материалом, а погонаж - набрать из крупномодульного, что мы собственно и видим. Сейчас поступают так же, разница лишь в том, что гранит уже заменён на отсебовлок и аналогичные стеновые материалы.Логика строителей выглядит странной: для чего сочетать кладку кирпичом и кладку из тесанного камня? Не проще все сделать из кирпича? Или кирпича было мало, и старались максимально использовать местные материалы. В общем теперь уже вряд ли узнаем замыслы строителей.